防火門系統的聯動控制設計要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2019-12-18 16:52:15

防火門及防火卷簾系統的聯動控制設計

1 防火門系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
   應由常開防火門所在防火分區內的兩只獨立的火災探測器或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為常開防火門關閉的聯動觸發信號,聯動觸發信號應由火災報警控制器或消防聯動控制器發出,并應由消防聯動控制器或防火門監控器聯動控制防火門關閉。
   疏散通道上各防火門的開啟、關閉及故障狀態信號應反饋至防火門監控器。
2 防火卷簾的升降應由防火卷簾控制器控制。
3 疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
   聯動控制方式,防火分區內任兩只獨立的感煙火災探測器或任一只專門用于聯動防火卷簾的感煙火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處;任一只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降到樓板面;在卷簾的任一側距卷簾縱深 0.5m~5m 內應設置不少于 2 只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器。
   手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降。
4 非疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
   聯動控制方式,應由防火卷簾所在防火分區內任兩只獨立的火災探測器的報警信號,作為防火卷簾下降的聯動觸發信號,并應聯動控制防火卷簾直接下降到樓板面。
   手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降,并應能在消防控制室內的消防聯動控制器上手動控制防火卷簾的降落。
5 防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處、下降到樓板面的動作信號和防火卷簾控制器直接連接的感煙、感溫火災探測器的報警信號,應反饋至消防聯動控制器。
 
主站蜘蛛池模板: 伊人久久大香线蕉综合网站| 99精品产国品一二三产区| 超碰97人人模人人爽人人喊 | 久久久喷潮一区二区三区| 色悠久久久久久久综合网| 国产日韩欧美亚洲精品中字 | 国产欧美精品一区aⅴ影院| 国产午夜av在线一区二区三区| 视频一区亚洲专区| 久久久久久国产精品免费免费男同 | 性色av免费观看| 狠狠色综合久久丁香婷婷| 91欧美激情一区二区三区| 欧美日韩视频高清一区二区三区| 无遮挡高潮国产免费观看| 亚洲超碰97无码中文字幕| 午夜精品无人区乱码1区2区| 国产av永久无码天堂影院| 中文在线√天堂| 日本一区精品影院| 免费观看日本一区美女| 亚洲一区精品无码色成人| 日本九九热在线观看官网| 国产av永久精品无码| 人妻少妇精品无码专区app| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 春色校园一区亚洲| 亚洲日韩看片成人无码| 人妻夜夜爽天天爽三区麻豆av网站 | 性无码免费一区二区三区在线网站 | 亚洲精品久久久口爆吞精| 国产在视频线精品视频| 国产av一区二区三区人妻| 亚洲永久黄免费一区二区三区| 国产乱人无码伦av在线a| 国产欧美亚洲精品a| 欧美精品亚洲日韩aⅴ| 日本高清va在线播放| 国产在线精品一品二区| 亚洲国产精品久久电影欧美| 香蕉久久久久人妻精品一区 |